ОПН-150 УХЛ1

.

Основные

технические

характеристики

ОПН-150/

100/10/45

УХЛ1

ОПН-150/

115/10/45

УХЛ1

ОПН-150/

120/10/45

УХЛ1

ОПН-150/

100/10/550 

УХЛ1

ОПН-150/

115/10/550 

УХЛ1

ОПН-150/

120/10/550 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

150

150

150

150

150

150

Номинальное напряжение ОПН, кВ

130

149

156

130

149

156

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

100

115

120

100

115

120

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

247

256

265

276

 

 

 

284

294

304

316

 

 

 

296

307

317

330

 

 

 

246

254

262

272

 

 

 

283

292

301

312

 

 

 

296

307

315

327

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

298

318

347

 

 

 

342

365

398

 

 

 

357

381

415

 

 

 

299

313

338

 

 

 

335

360

389

 

 

 

351

375

407

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более, для ОПН со степенью загрязнения:

— II

— III, IV

 

 

 

 

 

350

357

 

 

 

 

 

400

406

 

 

 

 

 

416

422

 

 

 

 

 

342

347

 

 

 

 

 

390

395

 

 

 

 

 

406

412

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса,
кДж/кВ (Uнр)

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

129

(2)

148

(2)

154

(2)

129

(3)

148

(3)

154

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

275

275

275

275

275

275

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

650

650

650

650

650

650

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для ОПН со степенью загрязнения

— II

— III

— IV

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

Высота Н, мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— II

— III

— IV

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения:

— II

— III

— IV

 

 

177

199

211

 

 

177

199

211

 

 

177

199

211

 

 

181

203

215

 

 

181

203

215

 

 

181

203

215

 

 

 

Основные

технические

характеристики

ОПН-150/

100/10/760 

УХЛ1

ОПН-150/

115/10/760 

УХЛ1

ОПН-150/

120/10/760 

УХЛ1

ОПН-150/

100/10/85

УХЛ1

ОПН-150/

115/10/85

УХЛ1

ОПН-150/

120/10/85

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

150

150

150

150

150

150

Номинальное напряжение ОПН, кВ

130

149

156

130

149

156

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

100

115

120

100

115

120

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

244

251

261

274

 

 

 

281

288

300

315

 

 

 

293

301

313

329

 

 

 

-

251

264

270

 

 

 

-

288

303

310

 

 

 

-

301

316

324

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

299

321

352

 

 

 

343

369

404

 

 

 

358

385

422

 

 

 

299

321

352

 

 

 

343

369

404

 

 

 

358

385

422

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более, для ОПН со степенью загрязнения:

— II

— III, IV

 

 

 

 

 

352

358

 

 

 

 

 

401

407

 

 

 

 

 

418

424

 

 

 

 

 

352

358

 

 

 

 

 

401

407

 

 

 

 

 

418

424

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

129

(2)

148

(2)

154

(2)

129

(3)

148

(3)

154

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

275

275

275

275

275

275

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

650

650

650

650

650

650

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для ОПН со степенью загрязнения

— II

— III

— IV

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

 

 

 

380

482

570

Высота Н, мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— II

— III

— IV

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения:

— II

— III

— IV

 

 

175

196

208

 

 

175

196

208

 

 

175

196

208

 

 

182

205

217

 

 

182

205

217

 

 

182

205

217

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

 б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 

 


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества