ОПНН-110 УХЛ1 для защиты нейтрали

.

Таблица 1. Ограничители с пропускной способностью 450 и 550А.

Таблица 2. Ограничители с пропускной способностью 760 и 850А.

 

Таблица 1. Ограничители с пропускной способностью 400 и 550А.

Основные

технические

характеристики

ОПНН-110/

44/10/450 

УХЛ1

ОПНН-110/

56/10/450 

УХЛ1

ОПНН-110/

60/10/450 

УХЛ1

ОПНН-110/

44/10/550 

УХЛ1

ОПНН-110/

56/10/550 

УХЛ1

ОПНН-110/

60/10/550 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

110

110

110

110

110

110

Номинальное напряжение ОПН, кВ

57

73

78

57

73

78

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

44

56

60

44

56

60

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

109

114

118

123

 

 

 

138

145

149

154

 

 

 

148

155

160

166

 

 

 

107

110

113

119

 

 

 

136

139

144

150

 

 

 

145

149

154

161

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

133

141

154

 

 

 

168

179

196

 

 

 

180

192

209

 

 

 

126

134

146

 

 

 

161

171

186

 

 

 

172

183

200

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

161

200

213

151

189

202

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

57

(2)

72

(2)

77

(2)

57

(3)

72

(3)

77

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*, III

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

98

109

115

123

 

 

98

109

115

123

 

 

98

109

115

123

 

 

99

111

117

125

 

 

99

111

117

125

 

 

99

111

117

125

 

 

Таблица 2. Ограничители с пропускной способностью 680 и 850А.

 

Основные

технические

характеристики

ОПНН-110/

44/10/760 

УХЛ1

ОПНН-110/

56/10/760 

УХЛ1

ОПНН-110/

60/10/760 

УХЛ1

ОПНН-110/

44/10/850 

УХЛ1

ОПНН-110/

56/10/850 

УХЛ1

ОПНН-110/

60/10/850 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

110

110

110

110

110

110

Номинальное напряжение ОПН, кВ

57

73

78

57

73

78

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

44

56

60

44

56

60

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

108

111

115

121

 

 

 

137

141

146

154

 

 

 

147

151

157

165

 

 

 

-

111

117

119

 

 

 

-

141

148

151

 

 

 

-

151

159

162

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

132

142

155

 

 

 

168

180

197

 

 

 

179

193

211

 

 

 

132

142

155

 

 

 

168

180

197

 

 

 

179

193

211

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

160

200

213

160

200

213

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

57

(2)

72

(2)

77

(2)

57

(3)

72

(3)

77

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

 

 

 

 

113

200

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

 

 

 

246

450

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

 

 

190

241

285

315

Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*, III

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

 

 

1050

1260

1360

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

96

108

114

122

 

 

96

108

114

122

 

 

96

108

114

122

 

 

100

112

118

126

 

 

100

112

118

126

 

 

100

112

118

126

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 

Наверх

 


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества