ОПНН-220 УХЛ1 для защиты нейтрали

.

Основные

технические

характеристики

ОПНН-220/

88/10/450 

УХЛ1

ОПНН−220/

115/10/450 

УХЛ1

ОПНН−220/

120/10/450 

УХЛ1

ОПНН−220/

88/10/550 

УХЛ1

ОПНН−220/

115/10/550 

УХЛ1

ОПНН-220/

120/10/550 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

220

220

220

220

220

220

Номинальное напряжение ОПН, кВ

114

149

156

114

149

156

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

88

115

120

88

115

120

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

217

226

233

243

 

 

 

283

294

304

315

 

 

 

295

307

317

329

 

 

 

218

226

231

240

 

 

 

284

294

302

313

 

 

 

296

307

315

327

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

262

280

305

 

 

 

342

365

398

 

 

 

357

381

415

 

 

 

257

276

299

 

 

 

336

360

390

 

 

 

351

375

407

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

317

406

422

310

397

413

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

450

 

 

 

2,4

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

 

550

 

 

 

2,8

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА),кВ,не менее

113

(2)

148

(2)

154

(2)

113

(3)

148

(3)

154

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

 

275

395

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*, III

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

171

192

204

221

 

 

171

192

204

221

 

 

171

192

204

221

 

 

174

196

208

225

 

 

174

196

208

225

 

 

174

196

208

225

 

 

 

 

Основные

технические

характеристики

ОПНН-220/

88/10/760 

УХЛ1

ОПНН-220/

115/10/760 

УХЛ1

ОПНН-220/

120/10/760 

УХЛ1

ОПНН-220/

88/10/850 

УХЛ1

ОПНН-220/

115/10/850 

УХЛ1

ОПНН-220/

120/10/850 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

220

220

220

220

220

220

Номинальное напряжение ОПН, кВ

114

149

156

114

149

156

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

88

115

120

88

115

120

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

10

10

10

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 250 А, кВ, не более

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

215

221

230

241

 

 

 

281

288

300

315

 

 

 

293

301

313

329

 

 

 

-

221

233

238

 

 

 

-

288

303

310

 

 

 

-

301

316

324

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

263

283

310

 

 

 

343

369

404

 

 

 

358

385

422

 

 

 

263

283

310

 

 

 

343

369

404

 

 

 

358

385

422

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более

318

407

424

318

407

424

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

760

 

 

 

3,8

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

113

(2)

148

(2)

154

(2)

113

(3)

148

(3)

154

(3)

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём, кВ действ. не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

275

395

 

 

 

 

275

395

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б), II*, III

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

 

 

 

650

1000

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

 

 

380

482

570

630

Высота, Н мм, для ОПН со степенью загрязнения:

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*, III

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

 

 

2030

2465

2655

Масса, кг, для ОПН со степенью загрязнения

— I(исполнение А)

— I(исполнение Б)

— II*

— III

 

 

168

190

202

219

 

 

168

190

202

219

 

 

168

190

202

219

 

 

175

198

210

227

 

 

175

198

210

227

 

 

175

198

210

227

 

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

         Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

         Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 

 


 

  


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества