ОПН-500 УХЛ1

.

Основные

технические

характеристики

ОПН-500/303/20/1500 

УХЛ1

ОПН-500/318/20/1500 

УХЛ1

ОПН-500/333/20/1500 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

500

500

500

Номинальное напряжение ОПН, кВ

378

397

416

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

303

318

333

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

20

20

20

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

718

753

785

 

 

 

752

789

823

 

 

 

787

826

861

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

— 40 кА, кВ, не более

 

 

 

891

978

1082

 

 

 

934

1025

1133

 

 

 

978

1073

1187

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 20 кА, кВ, не более

1124

1177

1233

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

1500

 

 

7,7

 

 

 

1500

 

 

7,7

 

 

 

1500

 

 

7,7

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

378

(5)

397

(5)

416

(5)

Испытательное напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии и под дождем, кВ

1080

1080

1080

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

630

630

630

Испытательное напряжение полного грозового импульса,
кВ, не менее

1425

1425

1425

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

1208

1208

1208

Высота Н, мм

6215

6215

6215

Масса, кг

940

940

940

 

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 20 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 

.


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества