ОПН-330 УХЛ1

.

Основные

технические

характеристики

ОПН-330/

210/10/850 

УХЛ1

ОПН-330/

220/10/850 

УХЛ1

ОПН-330/

230/10/850 

УХЛ1

ОПН-330/

210/20/1500 

УХЛ1

ОПН-330/

220/20/1500 

УХЛ1

ОПН-330/

230/20/1500 

УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

330

330

330

330

330

330

Номинальное напряжение ОПН, кВ

262

275

287

262

275

287

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

210

220

230

210

220

230

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

10

10

10

20

20

20

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

 

 

538

562

575

 

 

 

563

589

601

 

 

 

587

614

628

 

 

 

500

525

547

 

 

 

523

549

572

 

 

 

546

574

598

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 5 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

— 40 кА, кВ, не более

 

 

 

637

684

751

-

 

 

 

667

716

786

-

 

 

 

696

747

820

-

 

 

 

-

621

681

753

 

 

 

-

650

713

788

 

 

 

-

678

744

823

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

 

 

 

759

-

 

 

 

795

-

 

 

 

830

-

 

 

 

-

783

 

 

 

-

819

 

 

 

-

855

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

850

 

 

 

4,5

 

 

 

 

1500

 

 

 

7,7

 

 

 

 

1500

 

 

 

7,7

 

 

 

 

1500

 

 

 

7,7

 

 

 

Классификационное напряжение (при классификационном токе, мА), кВ, не менее

262

(3)

275

(3)

287

(3)

262

(5)

275

(5)

287

(5)

Испытательное напряжение коммутационного импульса в сухом состоянии и под дождем, кВ

850

850

850

850

850

850

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

460

460

460

460

460

460

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

1050

1050

1050

1050

1050

1050

Взрывобезопасность при токе короткого замыкания длительностью 0,2 с, кА

40

40

40

40

40

40

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

906

906

906

906

906

906

Высота Н, мм

4710

4710

4710

4710

4710

4710

Масса, кг

695

695

695

730

730

730

 

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 10 и 20 кА для ОПН с пропускной способностью 850 и 1500А соответственно;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

         Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

          Ограничители перенапряжений выдерживают механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении не менее 1000 Н.

 

.


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества