ОПНК-35 УХЛ1

.

Основные технические характеристики

ОПНК-35/50,5/20/1500 УХЛ1

Класс напряжения сети, кВ

35

Номинальное напряжение ОПН, кВ

63

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.

50,5

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА

20

Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:

— 500 А, кВ, не более

— 1000 А, кВ, не более

— 2000 А, кВ, не более

 

122

128

134

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой:

— 3 кА, кВ, не более

— 10 кА, кВ, не более

— 20 кА, кВ, не более

— 40 кА, кВ, не более

 

138

151

166

183

Остающееся напряжение при импульсном токе 1/(2-20) мкс с амплитудой 20 кА, кВ, не более

190

Пропускная способность:

— 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А,

— с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uнр)

1500

 

7,7

Классификационное напряжение при классификационном токе 5 мА, кВ, не менее

63

Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. не менее

80

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее

176

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

300

Масса, кг

260

 

 

Ограничители выдерживают без повреждения воздействия:

а) 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой пропускной способности, указанной в обозначении ограничителя; при этом удельная поглощаемая энергия одного импульса на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (Uнр) , указана в таблице;

б) 20 импульсов номинального разрядного тока — 20 кА;

в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой 100 кА.

 

          Ограничители эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.

          Уровень частичных разрядов на ограничителе, находящемся под напряжением 1,05 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения, не выше 10 пКл.

          Ограничители снабжены предохранительным устройством, обеспечивающим взрывобезопасность аппарата при максимальном установившемся значении периодической составляющей большого тока короткого замыкания 40 кА действ. длительностью (0,2±0,02)c и малого тока короткого замыкания (800±80) А действ. длительностью (2±0,2) с.

 

Сфера применения:

          Защита компенсационных реакторов, включаемых в нейтраль группы шунтирующих реакторов высокого напряжения, от грозовых и коммутационных перенапряжений.

 


  Надежность и сохранение опыта Квалифицированные специалисты Полный пакет технической документации и сертификатов Продукция соответствует стандартам качества